Сообщения: 1
Поставил литий феррофосфатный аккумулятор с инвертором Энергия ПН-500. Работает, переключается, но кулер не затыкается, хотя аккумулятор показывает 100% заряд и 13,5 Вольт.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 13:08 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 дек 2008, 01:50
Сообщения: 2478
Инверторы Энергия ПН рассчитаны на AGM-аккумуляторы. В вашем случае, похоже что аккумулятор полностью зарядился, но инвертор этого не видит (поскольку параметры заряженного AGM-аккумулятора - другие) и продолжает процесс зарядки, который сопровождается перегревом и безостановочной работой кулера.